                    發表于 2019-9-23 14:21:13 |只看該作者 |倒序瀏覽
                    請問關于5G室分系統的的BBU供電系統的是48V供電還是220v

                    軍銜等級:

                      新兵

                    注冊時間:
                    2009-5-1
                    2#
                    發表于 2019-9-23 14:55:10 |只看該作者
                    供電是220伏,但每臺BBU設備都有單獨的電源模塊,電源模塊給BBU供電實際為48伏。

                    點評

                    louyepiao  你好,謝謝回復。 1:請問,是不是每個BBU都有一個標準機架,內置電源模塊。 2:請問那機房的蓄電池也是升壓到220V嗎?  詳情 回復 發表于 2019-9-23 15:05

                    軍銜等級:

                      新兵

                    注冊時間:
                    2019-8-21
                    3#
                    發表于 2019-9-23 15:05:51 |只看該作者
                    bjyqdxjgj 發表于 2019-9-23 14:55
                    供電是220伏,但每臺BBU設備都有單獨的電源模塊,電源模塊給BBU供電實際為48伏。

                    你好,謝謝回復。
                    1:請問,是不是每個BBU都有一個標準機架,內置電源模塊。
                    2:請問那機房的蓄電池也是升壓到220V嗎?

                    軍銜等級:

                      上校

                    注冊時間:
                    2014-7-24
                    4#
                    發表于 2019-9-23 15:15:14 |只看該作者
                    都可以,它本身是48,你要220,那就要配開關電源或者廠家單獨配,是要另外花錢的

                    點評

                    louyepiao  你好,謝謝回復。請問對室分系統來說,室內機房BBU,運營商是 -48V系統供電的意思嘛?  詳情 回復 發表于 2019-9-23 17:15

                    軍銜等級:

                      新兵

                    注冊時間:
                    2019-8-21
                    5#
                    發表于 2019-9-23 17:15:42 |只看該作者
                    cnqq9999 發表于 2019-9-23 15:15
                    都可以,它本身是48,你要220,那就要配開關電源或者廠家單獨配,是要另外花錢的

                    你好,謝謝回復。請問對室分系統來說,室內機房BBU,運營商是 -48V系統供電的意思嘛?

                    軍銜等級:

                      下士

                    注冊時間:
                    2013-4-22
                    6#
                    發表于 2019-9-28 16:17:52 |只看該作者
                    好人一生平安!

                    軍銜等級:

                      新兵

                    注冊時間:
                    2008-12-9
                    7#
                    發表于 2019-9-29 09:31:05 |只看該作者
                    外供電兩種都有,設備終端了-48V.所以220供電會有內置開關電源。

                    軍銜等級:

                      上等兵

                    注冊時間:
                    2012-8-9
                    8#
                    發表于 2019-10-6 22:33:31 |只看該作者
                    BBU供電模式是-48V,采用直流分配屏或直流分配模塊由DC(頭柜)轉換成-48V接入。DC取電由AC自外市電取電。目前無線設備只有交換機是交流供電,其他基本都是直流。